查看: 21312|回复: 2

[经验] 图文学习优秀的二次结构施工质量控制

[复制链接]
发表于 2015-5-14 14:20:59 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患
103725ye4snp6pef3wumjg.jpg
优秀做法:窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑
1037415phmei32v6q5nrkm.jpg
优秀做法:构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶混凝土浇筑密实,后期混凝土强度满足要求后剔除
103756cxughurcxve88ull.jpg
局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患
103819koqpka9kyweys2so.jpg
优秀做法:外墙必须满刀灰
1038431vud00sfpgw4n5ri.jpg
断砖上墙现象仍有不少
103855mqoksyix0bry7fwu.jpg
优秀做法:砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙
103919t2kubdno2ljvrjva.jpg
窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患,砌筑前提前算好皮数划线,砌筑时挂皮数杆
103932ctgzlrmvgmkkokcm.jpg
构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净)
103956quapzebbd028zqba.jpg
空调孔外高内低,后续渗漏隐患
104012jkk6vphgpvkocvmu.jpg
部分墙体平整度、垂直度不达标
1040278pjzaxkmg7gpr4i5.jpg
优秀做法:技术交底明确标注砌体垂直度,正手墙5,反手墙8;平整度正手墙10,反手墙15
104041jxrtduknhkts1vdh.jpg
部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌
104101qqnfv3x8vxs9yrlo.jpg
优秀做法:分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌
104115hirkey8htxiscdc9.jpg
止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患
104137h3q03drlewkzm2q6.jpg
优秀做法:厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑
104155qufmftypvsawf64g.jpg
植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏
104210imabxk0qxrmdnvcq.jpg
优秀做法:强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行
1042325n2pum0hdtqxb20i.jpg
二次结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患
1042510ybfaiethqdwiohp.jpg
优秀做法:脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清,落地灰清理回收利用
1043093zicdmtetk6mfflm.jpg
塞砖不密实,责任心差
104333glutgcg6geh6yarm.jpg
优秀做法: 塞砖严格按照本工程交底间隔15天,必须密实,遇安装管线留置后期封堵
1043556mp1tmayksx5wldg.jpg
灰缝控制不严,观感差
104408fka16dgyjghzngxe.jpg
优秀做法:砖砌体灰缝控制8-12mm,加气块15mm
104422g5tlchad1snt4two.jpg
窗台梁模板长度不够且混凝土收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)
104446gaqxdbvirfqtofjf.jpg
优秀做法:加强现场督察,责任到人
104508ipwynacbkpcumqqn.jpg
墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差
104522yk5zhbwyaictvvia.jpg
优秀做法:开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行
104544yyytw7oinokdov3r.jpg
马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面
104604fkhse0bzcbsqpjcg.jpg
优秀做法:构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感
1046315h1ckrsnm4dr16ie.jpg
发表于 2015-5-18 08:25:57 |广东| 显示全部楼层
很仔细的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-21 06:53:12 |河南| 显示全部楼层
我非常支持楼主的帖子……
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:web@jzbar.net

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备13014264号-2

在本版发帖QQ客服返回顶部