发表于 2015-4-15 00:21:17 |云南| 显示全部楼层 |阅读模式
下面用压力焊上面一节用双面焊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
 楼主| 发表于 2015-4-15 07:38:50 |云南| 显示全部楼层
没人知道吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 09:12:54 |四川| 显示全部楼层
不可以。我们一般大于等于20的钢筋都是用直螺纹套筒连接、大于等于16小于20的用电渣压力焊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 09:15:40 |四川| 显示全部楼层
旌阳人 发表于 2015-4-15 09:12
不可以。我们一般大于等于20的钢筋都是用直螺纹套筒连接、大于等于16小于20的用电渣压力焊

这个不能一概而论的,我的理解是可以的,因为双面焊柱子的纵筋还是纵向受力,要是单面焊的话就偏心了不允许;另外你的焊接长度是《钢筋焊接及验收规程》所允许的。但是不管你是抗震还是非抗震搭接率都要>50%。我有一个问题,按照常理说,电渣压力焊的操作工艺比双面焊简单多了,怎么弃简从烦呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 13:31:20 |安徽| 显示全部楼层
不可以,因为柱纵筋受力就不是轴向传递了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 14:28:31 |广东| 显示全部楼层
柱筋肯定不行,柱子主要受的是纵向压力,只要钢筋纵向相接才能传递受力,如果是梁板钢筋就可以双面焊接!建议不超过22的钢筋采用电渣压力焊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-18 03:33:43 |浙江| 显示全部楼层
可以的,钢筋以一定角度打后弯是可以双面焊或者单面焊连接的,这样也不存在偏心受力情况,只是现在很多班组嫌麻烦不会认真去打弯焊接。