请问地下排水管道闭水试验资料怎么做
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:30:52 |广东| 显示全部楼层
有谁知道可以回一下不
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 15:41:23 |四川| 显示全部楼层

一、根据相关规范要求,市政排水灌渠包括土渠道、水泥混凝土及钢筋混凝土管渠、石渠、砖渠及管道,污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、设计要求的其它排水管道,必须要用闭水试验法作为严密性试验。

二、  参照的标准《给排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)、《埋地塑料排水管道工程施工技术规程》(CJJ143-2010)

三、  数据计算要求

1、试验水头:

1)、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m;

2)、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m;

3)、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

2、允许渗水量  根据管道内径、管材种类根据下表来自动选择渗水量,以(m3/24h.km)为单位

  判定的条件


管材种类
管道内径Di
允许渗水量
钢筋混凝土管道、灌渠
(包含混凝土管道(灌渠)、钢筋混凝土预应力管道(灌渠)
200
17.60
300
21.62
400
25.00
500
27.95
600
30.60
700
33.00
800
35.35
900
37.50
1000
39.52
1100
41.45
1200
43.30
1300
45.00
1400
46.70
1500
48.40
1600
50.00
1700
51.50
1800
53.00
1900
54.48
2000
55.90
>2000
1.25*Di
塑料管
Di
0.0046Di

塑料管包含的种类:

1、硬聚氯乙烯(PVC-U)管   

2、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管

3、硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管   

4、聚乙烯(PE)管

5、聚乙烯(PE)双壁波纹管  

6、聚乙烯(PE)缠绕结构壁管

7、钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管  

8、塑钢复合缠绕排水管

9、双平壁塑钢缠绕管

10、聚乙烯PE塑钢缠绕管


3、恒压时间 的计算公式为   观测结束时间T2—观测起始时间T1,以分钟为单位

4、实测渗水量q的计算公式为  恒压时间内补入的水量W/恒压时间T*试验段长度L以(L/min.m)为单位

5、折合平均实测渗水量的计算公式为  平均实测渗水量/60*24*1000 以(m3/24h.km)为单位


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复 2 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-16 16:07:20 |广东| 显示全部楼层
天使不哭 发表于 2015-1-14 15:41
一、根据相关规范要求,市政排水灌渠包括土渠道、水泥混凝土及钢筋混凝土管渠、石渠、砖渠及管道,污水管道 ...

这个非常棒,谢谢啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-17 03:46:46 |河南| 显示全部楼层
是一个很实在的帖子,看好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:web@jzbar.net

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备13014264号-2

在本版发帖QQ客服返回顶部