问题描述:
两个工程设置一样,汇总后一个工程中可以计算成功,另外一个工程汇总完提示直筋长度计算结果小于0,是什么原因?见图: 20130909091044_5407.jpg
20130909091105_8348.jpg

解决方案:
原因分析:两个工程中构造柱的连接形式不同,一个是绑扎,另外一个是锥螺纹连接,柱子高度只有200高,锥螺纹连接是默认为露出长度为500,所以会计算为负值。见图 :
20130909091208_9369.jpg
20130909091227_8597.jpg
解决方案:修改构造柱锥螺纹连接形式为绑扎连接即可,或者将露出长度改为0。