地下室泵坑混凝土预制盖板,缺少排水管及电线管留洞
0920464yu87gxsilm5unzx.jpg
无采暖电梯厅前室消火栓管道应保温,很多我们说明了,现场没做保温。
092047kap0gdhcutiu1hx2.jpg
管道在梁下敷设,无法保温
092049gnb1zoq2q5j3vee5.jpg
采暖管道应保温,管道支架上应设木托
092050teofifzjptyfzij4.jpg
采暖管道高区在地下室重复设置,能否在立管上分支,值得探讨
092052vqzwo33qua1hvcuu.jpg
管道尽量不要在防火卷帘处穿过
092055wnqpdgp20xcyiauu.jpg
管道在梁下敷设,影响吊顶标高
0920572n4yvtjup3zfrttl.jpg
管道穿梁敷设,好处无限多
092058axdzrpvgvdkekjo0.jpg
排水管道穿梁敷设,保持行走通道畅通
092134kcf7na1twaqltagk.jpg
地下车库排烟排风机不能设在车库内,必须设在专用机房内
092135rgwmahn6lt2nekmo.jpg
地下车库排烟排风口应设置在风管上方,有利于排烟,我们的设计经常是开在风管下方
092137xmax5gep8ax857jg.jpg
地下车库上喷头正好在梁下,是否设集热罩,值得商榷
092154j6t5hl22hmyheahv.jpg
消火栓与立管隔着混凝土墙,没有留洞。立管设计位置不合理
092156vfkwnv3t0wykurhr.jpg
这么大的梁,应该可以让设备专业管道穿过,可提高管道敷设高度
092158w3nvhx8z1ooelc2h.jpg
结构专业没有图省事做成一个大梁,而是做成两个小梁,让设备专业管线顺利穿过。
092159qgjxpx6si3zpkfoe.jpg