查看: 5483|回复: 4

[经验] 钢筋绑扎:满扎还是跳扎?来看规范!

[复制链接]
发表于 2023-1-6 19:53:21 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。
一、建筑施工手册
(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:
①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。
②、板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。
(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:
除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。
二、混凝土结构工程施工规范
《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。
综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

1.jpg

筏板满扎

2.jpg

墙板钢筋满扎

3.jpg

当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。
发表于 2023-2-16 08:24:41 |广西| 显示全部楼层
强烈支持楼主在建筑资源吧分享资料……
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-28 16:20:16 |江苏| 显示全部楼层
看到好帖子激动人心,我无法言表!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 16:05:36 |山东| 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:web@jzbar.net

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备13014264号-2

在本版发帖QQ客服返回顶部