查看: 8500|回复: 1

如何判别节点属于刚接、半刚接或铰接?

[复制链接]
发表于 2022-12-10 18:22:08 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5下载点已解决
如何辨认节点属于刚接、半刚接或铰接?

最佳答案

查看完整内容

在常规钢结构中,仅通过腹板连接的节点为铰接,腹板和上下翼缘同时连接的节点为刚接。端板连接的节点为半刚接。还可以通过计算转动刚度来进行更为精确的判断。 现实中钢结构的连接并无绝对的刚接与铰接,大部分节点形式属于半刚性。但为了降低计算难度,在传统的分析与设计中,连接节点常被简化为理想的铰接节点或刚接节点。一般认为连接对转动的约束达到理想刚接的90%以上时,可视为刚接。在外力作用下,梁柱轴线夹角的改变量 ...
发表于 2022-12-10 18:22:09 |四川| 显示全部楼层
在外力作用下,梁柱轴线夹角的改变量达到理想铰接的80%以上时,可视为铰接。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:web@jzbar.net

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备13014264号-2

在本版发帖QQ客服返回顶部