基坑有多种支护形式,支护的多种形式可以参照我们前面的文章基坑工程的支护结构的类型,如果基坑支护过程中有锚索,我们必须要进行锚索应力的监测。通过对基坑数据的分析,对于监测基坑稳定性的分析具有重要的意义。

锚索计监测

(1)测点布置原则

QQ截图20221018145430.png

按照施工设计图纸要求布设,测点布置于基坑主测断面锚杆端部,在同—竖直面内每道锚杆均应布设测点。

(2)测点埋设及技术要求

1)埋设方法

①施工锚索钻孔并注浆,等待水泥浆凝固;

②在墙体受力面之间增设钢塑板,保证测力计与墙体受力面之间有足够使锚索(杆)受力后,受力面位置不致下陷;

③将测力计套在锚杆外,放在钢垫板和工程锚具之间;

④将读数电缆接到基坑顶上的观测站;电缆统—编号,用白色胶布绑在电缆线上出标识,电缆每隔2m进行固定,外露部分做好保护措施。

QQ截图20221018145514.png

2)埋设技术要求

①安装前测世一下锚杆测力计的初频,是否与出厂时的初频相符(≤±20Hz),如果不符合应重新标定或者然后另选用符合要求的锚杆测力计。

②安装过程中,随时进行测力计监测,观测是否有异常情况出现,如有应立即采取措施处理。锚索安装时必须从中间开始向周围锚索逐步对称加载,以免锚索测力计偏心受力。

(3)监测方法及数据采集

1)观测仪器及方法

采用锚杆测力计和频率读数仪进行测读,测读精度达到1.0%F·S,并记录温度。

2)监测观测方法及数据采集技术要求

在锚杆测力计安装好并锚杆施工完成后,进行锚杆预应力张拉,这时要记录锚杆轴力计上的初始荷载,同时要根据张拉千斤顶的读数对轴力计的结果进行校核(图5-30)。量测时,同一批锚杆尽量在相同的时间或温度下进行,每次读数均应记录温度测量结果。

(4)数据处理及分析

数据处理及分析与支撑轴力数据处理及分析相同。