一、大体积混凝土入模温度宜控制在5-30℃。保温覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃时,可全部拆除。 二、大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定: 1、混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃; 2、混凝土浇筑体里表温差不宜大于25℃; 3、混凝土浇筑体降温速率不宜大于2.0℃/d; 4、拆除保温覆盖时混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于20℃。 三、灌浆施工时,环境温度不应低于5°C,当连接部位养护温度低于10°C时,应采取加热保温措施;灌浆料拌合物应在制备后30min内用完。 四、水泥砂浆防水层施工 1、水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。 2、不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工气温不低于5℃,夏季施工气温不高于30℃以上。 3、水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。 五、铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。 六、室内抹灰的环境温度,一般不低于5°C。 七、保温层施工环境温度要求:干铺的保温材料可在负温度下施工;用水泥砂浆粘贴的块状保温材料不宜低于5°C;喷涂硬泡聚氨酯宜为15 ~ 35°C,空气湿度≤85%,风速不宜大于三级;现浇泡沫混凝土宜为5~35℃;雨天、雪天、五级风以上的天气停止施工。 八、墙体节能工程施工期间的环境空气温度不应低于5°C。 九、室外日平均气温连续5d稳定低于5ºC即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5ºC即解除冬期施工。 十、砌筑施工时,砂浆温度不应低于5ºC,当最低气温≤-15℃时,砂浆强度提高一级。 十一、钢筋工程 1、钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。 2、预应力张拉不宜低于-15℃。 3、温度低于-20℃不宜施焊。 4、温度低于-20℃不得对HRB400及上级钢筋冷弯加工。 十二、混凝土工程: 混凝土出机温度不宜低于10℃,入模不应低于5℃。 十三、防水工程 1、防水混凝土入模温度不应低于5℃。 2、防水混凝土养护:宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂法等养护;其中心温度与表面温度差值不应大于25℃,表面与大气温差不应大于20℃,温降梯度不宜大于2℃/d,且不应大于3℃/d,养护时间不应少于14d。 3、水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃,养护温度不宜低于5℃,养护时间不应少于14d。 4、防水工程冬期施工环境气温要求 十四、砌体工程 1、现场拌制的砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温超过30°C时,应在2h内使用完毕。 2、采用铺浆法时,施工期间气温超过30°C时,铺浆长度不得超过500mm。 十五、混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。
|