一.施工排水
1.明排水法
   一般采用截、疏、抽的方法。
   截:在现场周围设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,以拦截雨水、潜水流入施工区域;      
   疏:在施工范围内设置纵横排水沟,疏通、排干场内地表积水;      
   抽:在低洼地段设置集水、排水设施,然后用抽水机抽走。
  1.1明沟与集水井排水
   在基坑的一侧或四周设置排水明沟,在四角或每隔20~30m设一集水井,排水沟始终比开挖面低0.4~0.5m,集水井比排水沟低0.5~1m,在集水井内设水泵将水抽排出基坑。
   适用于土质情况 茀綏、地下水量 不大的基坑排水                        
114439e27m2fsnubmqngcg.png
                           
1.2分层明沟排水
   匀基坑开挖土层由多种土层组成,中部夹有透水性强的砂类土时,为防止上层地下水冲刷基坑下部边坡,宜在基坑边坡上分层设置明沟及相应的集水井。
114649hzs4lmuwwwam7asm.jpg
1.3深层明沟排水
   匀た下基坑相连,土层渗水量和排水面积大,为减少大量设置排水沟的复杂性,可在基坑内的深基础或合适部位设置一条纵、长、深的主沟,其余部位设置  边沟或支沟与主沟连通,通过基础部位用碎石或砂子作盲沟。 适用于深度大的大面积地下室、 箱基的基坑施工排水 。
1149457z8zgawuhkk01eww.png
二、施工降水
  在含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,明沟排水法难以排干大量的地下涌水,当遇粉细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、涌砂现象,不仅基坑无法挖深,还可能造
  成大量水土流失、边坡失稳、地面塌陷,严重者危及邻近建筑物的安全。遇有此种情况时应采用井点降水的人工降水方法施工。
115235zqyx9l7l4lkovdxt.jpg
2.1井点降水的作用
1153466wk4fei3ndaimuxu.jpg
115416sjnnrxuatqybxezb.jpg
2.2井点降水的种类
  (1)轻型井点
    轻型井点是沿基坑四周将井点管埋入蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,将地下水位降至基坑底以下。
1158344dffz4hxeupsk0go.jpg
(2)喷射井点
   是在井点管内设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机向喷射器输入高压水或压缩空气,形成水气射流,将地下水抽出排走。其降水深度可达8~20m。
(3)电渗井点
   电渗井点以井点管作负极,打入的钢筋作正极,通入直流电后,土颗粒自负极向正极移动,水则自正极向负极移动而被集中排出。本法常与轻型井点或喷射井点结合使用。  
120048vuf141ofzosvcpbu.jpg
(4)管井井点
   管井井点由滤水井管、吸水管和抽水机组成。管井埋设的深度和距离根据需降水面积、深度及渗透系数确定,一般间距10~50m,最大埋深可达10m,管井距基坑边缘距离不小于1.5m(冲击钻成孔)或3m(钻孔法成孔),适用于降水深度3~5m、渗透系数20~200m/d的基坑中施工降水。管井井点设备简单、排水量大、易于维护、经济实用。
120208occowmvxfiqshex5.jpg