一、概念

防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。
二、设置部位
1.穿越防火分区处。
2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3.穿越重要或火灾危险|生大的场所的房间隔墙和楼板处。
4.穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
三、设置要求
1.防火阀宜靠近防火分隔处设置。
2.防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GBl5930的规定。
四、公称动作温度
1.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
2.公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
五、防火阀的控制功能
防火阀应具有手动、联动控制和复位功能。防火阀平时处于开启状态,可手动关闭,也可与火灾报警系统联动自动关闭,均能在消防控制室接到防火阀动作的信号。