1)对于雨淋报警阀组调试,公称直径大于200mm的雨淋报警阀,应在60s内启动。
2)气体(泡沫)灭火控制器,输入启动模拟反馈信号,控制器在10s内接收并显示。
3)吸气感烟火灾探测器在其采样管最末端加入试验烟120s内发出报警信号。
4)湿式报警阀组检测:开启末端试水装置5min内,水泵自动启动。
5)消防水泵调试应符合下列要求:
① 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;
② 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;