查看: 13751|回复: 8

[考试相关] 市政消火栓、室外消火栓、室内消火栓的比较

[复制链接]
发表于 2019-7-16 07:19:13 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
91e531f3d7d66ddd66a5b85699fd1246.jpeg
一 设置位置
市政消火栓:市政给水管网;
室外消火栓:室外消防给水管网;
室内消火栓:室内消防给水管网;
二 水压要求
市政(室外)消火栓的压力:平时运行工作压力不小于0.14Mpa,火灾时供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa;
室内消火栓:静压在0.07-1Mpa之间,动压在0.25-0.7Mpa之间;
三 结构
市政(室外)消火栓:地上式有1个DN150或DN100和2个DN65的接口,地下式只有1个DN100和1个DN65的接口,对于一些构筑物场所,市政(室外)消火栓有时会用来灭火,所以会配有消防水带和水枪;
室内消火栓:1个或多个DN65的接口,消火栓箱内配有水带、水枪、消火栓按钮,对于人员密集的公共场所、大于200m2的商业服务网点以及超高层建筑还会配有消防软管卷盘;
四 功能
市政(室外)消火栓:主要用来向消防车供水,有些情况下会直接用来灭火;
室内消火栓:灭火
五 保护半径和设置间距
市政(室外)消火栓:保护半径150米,设置间距120米;
室内消火栓:设置间距30(50)米,保护半径为25(水带长度)加上13(10)米充实水柱的长度;
六 流量
市政消火栓:15L/s;
室外消火栓:10-15L/s;
室内消火栓:5L/s;
七 给水系统
市政消火栓:一般采用市政给水系统;
室外消火栓:建筑物和堆垛场所一般采用低压消防给水系统;工艺装置区和储罐区由于无室内消火栓系统,此时室外消火栓系统要用来灭火,一般采用常高压消防给水系统,此时需配水带和枪头;
室内消火栓系统:一般采用临高压消防给水系统;当室内消防给水系统和室外消防给水系统采用同一类型系统时,二者可以合用。