查看: 20467|回复: 7

[经验] 图例说明关于墙、柱钢筋位移处理办法

[复制链接]
发表于 2013-11-3 15:34:07 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式

关于墙、柱钢筋位移处理方法,特举例说明给大家参考。

原因分析:
由于墙体竖筋在浇筑砼由于没有焊定位箍,在浇筑振捣时发生了位移。

处理方案:
1. 对于一侧位移,(20mm内)的采用加固的形式(如图一);两侧发生位移的一侧采用植筋的方法,另一侧采用加固的方法(如图二);对于柱钢筋向外位移30~50采取剔槽弯曲同植筋绑扎搭接的方法(如图三)
2. 对于两侧位移的钢筋一侧采取结构植筋的方法,指定有相应资质的植筋单位进行施工,钢筋规格采用同规格的HRB335级钢筋。
3. 根据JGJ145《混凝土后锚固技术规程》,之规定植筋深度hefmin/d,≥21d。
4. 化学植筋所用锚固胶的锚固性能通过专门的试验确定(采取“慧鱼”或“喜利得”),对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂(填料)外,现场施工中不宜随意增添掺料。
5. 按JGJ145规定:同规格、同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽样数量按每批植筋总数的1‰计算,且不小于3根。采取现场非破损拉拔试验。
6. 化学植筋置入锚孔后,在固化完成前,应按照厂家所提供的养生条件进行固化养生,固化期间禁止扰动。

      举例说明:

151614a34t753fw46qutmm.jpg


151615rmlcvo49qp94hvvv.jpg
钢筋移位了,工程做成这样,施工员太不认真了。筋工的责任,砼浇捣前要在结构标高上再加一两个箍,稍微有点经验的钢筋带班都知道。施工员有提醒,检查义务 。
打混凝土时钢筋跑位了这个做法是做常见的,但最好不要让监理发现。其实钢筋跑及CM都小事,关键是你浇混凝土的时候连下面梁的上部钢筋都未盖到,这事可大可小,是属于质量事故!

欢迎大家参与讨论!
151831ganag1y1l9nqgivv.jpg
151831nujd72oo7uuuuzdr.jpg
151909so0f8jx38mm80zzp.jpg

发表于 2013-11-9 08:35:06 |四川 | 显示全部楼层
技术性的问题解决方法啊,我认真学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-12 07:16:02 |河南| 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊,我会常来建筑吧的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-12 08:41:03 |重庆| 显示全部楼层
都露筋了,主筋歪的那么狠,要好大的力啊,
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2015-4-16 07:06:57 |广东| 显示全部楼层
搞基础捣完筏板的时候,就老是遇到这个
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-21 19:29:14 |四川| 显示全部楼层
技术处理方法,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-4 10:40:13 |黑龙江| 显示全部楼层
真是被感动的痛哭流涕,全靠楼主了……
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-22 11:48:00 |河北| 显示全部楼层
浇筑好的植筋怎么整
回复

使用道具 举报