查看: 18236|回复: 1

[经验] 给排水施工问题之地漏安装质量通病

[复制链接]
发表于 2013-10-30 15:28:55 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式

  1.现象

1.jpg

  地漏偏高地面积水不能排除地漏周围渗漏


  2.原因分析

2.jpg

        安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。

  3.防治措施

3_副本.jpg

    (1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水层。

  (2)剔开地漏周围漏水的水泥,支好托板,用水冲洗孔隙,再用细石混凝土灌入地漏周围孔隙中,并仔细捣实。

  (3)根据墙体地面红线,确定地面竣工标高,再根据地面设计坡高,计算出距地漏最远的地面边沿至地漏中心的坡降,使地漏蓖子顶面标高低于地漏周围地面5mm。

  (4)地面找坡时,严格按基准线和地面设计坡度施工,使地面泛水坡向地漏,严禁倒坡。

  (5)地漏安装后,用水平尺找平地漏上沿,临时稳固好地漏,在地漏和楼板下支设托板,并用细石混凝土均匀灌入周围孔隙并捣实,再做好地面防水层。

发表于 2019-6-2 14:09:49 |湖南| 显示全部楼层
感恩楼主为建筑吧吧友的无私分享与奉献 :)
回复

使用道具 举报