1.在施工期间应对哪些对象进行变形监测?P.74 ①安全设计等级为一级、二级的基坑。 ② 地基基础设计等级为甲级,或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑。 ③长大跨度或体形狭长的工程结构。 ④重要基础设施工程。 ⑤工程设计或施工要求监测的其他对象。 2.各类建筑施工期间变形监测内容?P.74 ①对(1)中各对象应进行沉降观测。 ②对基坑工程,应进行基坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测。 ③对高层和超高层建筑、体形狭长的工程结构、重要基础设施工程,应进行水平位移监测、垂直度及倾斜观测。 ④对高层和超高层建筑、长大跨度或体形狭长的工程结构,应进行挠度监测、日照变形监测、风振变形监测。 ⑤对隧道、涵洞等拱形设施,应进行收敛变形监测。 3.各期变形测量应在短时间内完成。对不同期测量以及特等和一等变形观测各有什么要求?P.74 (6)各期变形测量应在短时间内完成。 •对不同期测量,应采用相同的观测网形、观测线路和观测方法,并宜使用相同的测量仪器设备。 •对于特等和一等变形观测,尚宜固定观测人员、选择最佳观测时段,并在相近的环境条件下观测。 4.基坑变形观测分为基坑支护结构变形观测和基坑回弹观测。监测点布置有何要求? 分为基坑支护结构变形观测和基坑回弹观测。监测点布置要求有: | | | | | | | 每边监测点不宜少于3个; 水平和垂直监测点宜共用一点。 | | | | |
(10)沉降观测点布置 民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有:【18-28、10-11】 1)建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上; 2)高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧; 3)对于宽度大于或等于15m的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点; 4)框架结构及钢结构建筑的每个和部分柱基上或沿纵横轴线上; 5)筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置; 6)超高层建筑和大型网架结构的每个大型结构柱监测点不宜少于2个,且对称布置。 5.应实施监测的基坑工程有哪些?P.83 (1)基坑设计安全等级为一、二级的基坑。 (2)开挖深度大于或等于5m的下列基坑: ①土质基坑; ②极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑; ③上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。 (3)开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程。 6.哪些基坑工程的监测方案应进行专项论证?P.84 (1)工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程; (2)邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程; (3)已发生严重事故,重新组织实施的基坑工程; (4)采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程; (5)其他需要论证的基坑工程。 7.当基坑监测达到变形预警值,或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落,或基坑支护结构及周边环境出现大的变形时,应立即进行预警。P.84 8.基坑工程的现场监测应采用仪器监测与现场巡视检查相结合的方法。P.84 (1)基坑工程整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检查。巡视检查应包括主要内容:支护结构、施工状况、周边环境、监测设施及其他巡视检查内容。 (2)巡视检查的方法以目测为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。
|