一、常见模板及其特性

模板类型

特性

胶合板模板

自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单

组合钢模板

轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高

接缝多严密性差,导致混凝土成型后外观质量差

钢框木(竹)胶合模板

与组合钢模板相比,其特点是自重用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便

大模板

整体性好抗震性强、无拼缝

重量大,需要起重机械吊运

组合铝合金模板

重量轻、拼缝好、周转快、成型误差小、利于早拆体系应用

成本较高、强度比钢模小、产品规格较少,应用还不太广泛

早拆模板体系

部分模板可早拆,加快周转、节约成本

二、模板工程设计的主要原则

1、实用性:形状尺寸和相互位置正确、构造简单、支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆。

2、安全性:具有足够的强度刚度稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。

3、经济性:减少一次性投入,增加模板周转,减少支拆用工。

三、施工技术要求

1、模板安装位置、尺寸,必须满足图纸要求,且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂

2、模板及其支撑应具有足够的承载能力刚度稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。

3、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支撑进行观察和维护。

4、模板及其支撑拆除的顺序原则为:后支先拆先支后拆

四、模板工程安装要点

1、模板及其支架的安装必须严格按照施工技术方案进行,其支架必须有足够的支承面积,底座必须有足够的承载力。模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。

2、模板的接缝不应漏浆;浇筑前木模板应浇水润湿但不应有积水。

3、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂

4、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

5、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000-3/1000

6、后浇带的模板及支架应独立设置。

五、模板的拆除

底模及支架拆除时的混凝土强度要求

构件类型

构件跨度(m)

达到设计混凝土强度值百分率

≤2

≥50%

>2,≤8

≥75%

>8

≥100%

梁、拱、壳

≤8

≥75%

>8

≥100%

悬臂构件


≥100%

六、模板工程质量管理规定

(一)一般规定

1、模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。

2、模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力刚度整体稳固性要求。

(二)模板安装主控项目

1、进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。后浇带处的模板及支架应独立设置。

2、支架竖杆和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:

(1)土层应坚实、平整,其承载力密实度应符合施工方案的要求;

(2)应有防水、排水措施:对冻胀性土,应有预防冻融措施;

3)支架竖杆下应有底座或垫板。

建筑资源吧 www.jzbar.net
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

您的当前IP地址:35.172.203.87 我们已经记录,发帖时请遵守本站版规,尊重主帖作者的辛劳!
请勿恶意灌水,勿使用纯英文字母、纯表情或毫无意义的词语。如果您对帖子不屑一顾,请勿回帖。谢谢合作!

手机版|Archiver|站点地图|小黑屋|建筑吧

2005-2021 © 建筑资源吧( 蜀ICP备13014264号-2 ) [Discuz! Git] [Discuz! X3.5]
建筑资源吧所有内容均来源于会员发布或网络,禁止发布色情、政治、反动等国家法律不允许的内容!
如果您认为建筑资源吧的内容侵犯了您的合法权益,请发电子邮件并告诉详情【 web@jzbar.net 】我们会尽快处理。
虚拟的网络世界更加能反映人的本性,请大家理智和谐的发表自己的观点勿人身攻击,违者封停ID账号,谢谢支持!
快速回复 返回顶部 返回列表