关于我们收藏建筑资源吧手机客户端

建筑资源吧

查看: 630|回复: 0

[一级实务] 2018年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析

[复制链接]
楼主
发表于 2021-3-16 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题
1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧形式是()
A.分解燃烧
B.表面燃烧
C.熏烟燃烧
D.蒸发燃烧
【参考答案】D
2、某电子计算机房,拟釆用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。
A.氮气灭火系统
BIG541灭火系统
C.二氧化碳灭火系统
D.七氟丙烷灭火系统
【参考答案】D
【解析】没有氮气灭火系统。气体灭火系统设计规范 GB50370-2005——3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%3.4.2 固体表面火灾的灭火浓度为28.1%,其他灭火浓度可按本规范附录A中表A-3的规定取值,惰化浓度可按本规范附录A中表A-4的规定取值。本规范附录A中未列出的,应经试验确定。3.2.1 二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34% 二氧化碳灭火系统设计规范(2010版) GB50193-93-可燃物的二氧化碳设计浓度可按本规范附录A的规定采用。
3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是
A、一氧化碳
B、丙烷
C、乙
D、丙烯
【参考答案】A实务教材第一篇第二章第二节。表1-3-2
4、下列可燃液体中,火灾危险行为甲类
A、戊醇
B、乙二醇
C、异丙醇
D、氯乙醇
【参考答案】B
5、下列存储物品仓库中,火文危险性为戊类()。
A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)
B、玻璃制品仓库(制品可燃物包装与制品)
C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)
D、硅酸铝纤维制品藏品(制品无可燃包装)
【参考答案】D
6、某厂房的房间墙采用金属夹芯板。根据现行国家50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低
AA
BB1
CB2
DB3
【参考答案】A
3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。
7、某建筑高度为110m35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方中,错误的是()。
A、居住部分与商业服务网点之同墙的耐火极限为2.00h
B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h
C、居住部分疏散走道两侧墙的耐火极限为1.00h
D、居住部分分户墙的而火极限为2.00h
【参考答案】B
5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
    商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时,该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。
注:室内楼梯的距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。
8、下列汽车、修车库中设置2个汽车疏款出口的是(  )
A.总建筑面枳3500m2,14个车位的车修车库
B.总建筑面枳1500m2,停车位45个的汽车库
C.有双车汽车敘出口,总建面枳3000m2、停车位90个的地上汽车库
D.设有双车道汽车散出口,总建面枳:3000m2,停车位90个的地下汽车
【参考答案】A
【解析】6.0.9除本规范另有规定外,汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。
6.0.10 当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:
    1Ⅳ类汽车库;
    2设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库;
    3设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库;
4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。
9、某服装加工厂,4,建筑高度23m,呈矩形布置,40m,宽25m,设有室内消栓系统和自动啧水灭大系统,该服装加工厂拟配置ME/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()
A类大灾场所灭火器的最低配置基准选用表
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
A6
B5
C4
D3
【参考答案】C
【解析】丙类厂房,中危险级。2A场所,40x25/75x0.5=7A,每具灭火器要达到2A,需要至少4个灭火器。
10、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)
下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是(  )。
A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
C.采用自然逼风的防烟楼梯间,楼间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3
D******
【参考答案】ABC正确。
11、下列关于城市消防远程监控系统设计正确的是()
A.城市消防远程监控系统应能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息
B.城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于 5s
C.城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于 6 个月
D.城市消防远程监控系统录音文件的保存周期不应少于 3 个月
【参考答案】A
4.2.2 远程监控系统的性能指标应符合下列要求:
1 监控中心应能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息。
2 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于20s
3 监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于3s
4 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于2h,并能动态设置巡检方式和时间。
  5 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年。当按年度进行统计处理时,应保存至光盘、磁带等存储介质中。
6 录音文件的保存周期不应少于6个月。
7 远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于5s
12、根据现行国家标准,《肖防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)关于市政消防栓设置的说法,正确的是(  )
A.市政消防栓最大保护半径应为120m
B.当市政道路宽度不超过65m,可在道路的一侧设置市政消防栓
C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m
D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm65mm的栓口各一个
【参考答案】D
13.关于火灾风险评估方法的说法,正确的是(  )
A.在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法
B.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点
C.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D.运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法
【参考答案】
14.关于建筑肖防电梯设置的说法,错误的是(  )
A.建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯
B.埋深9m、总建筑面枳4000m2的地下室可不设置消防电梯
C.建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯
D.建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯
【参考答案】C
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
     1 建筑高度大于 33m 的住宅建筑;
     2 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑、5 层及以上且总建筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
     3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m 且总建筑面积大于3000m²的其他地下或半地下建筑(室)。
15.某建筑高度为36m的病房楼,9,每层建筑面枳3000m2,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是(  )
A.将满足避难要求的监护室兼作避难间
B.在二至九层每层设置1个避难间
C.避难间的门采用乙级防火门
D.不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟
【参考答案】B
16.某多层办公建筑,设有自然排烟系统,未设置集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,该办公建筑内建筑面积为 200m2的房间有 4 中装修方案,各部位装修材料的燃烧性能等级见下表,其中正确的方案是(
  
方案
  
顶棚
墙面
地面
1
B2
B1
B1
2
B1
B1
B2
3
B1
B2
B1
4
A
B2
B1
A.方案 1
B.方案 2
C.方案 3
D.方案 4
【参考答案】B
5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
    1避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m²确定。
    2避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
    3应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
    4应设置消防专线电话和消防应急广播。
    5避难间的入口处应设置明显的指示标志。
    6应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
17、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()
A.6min
B.5min
C.8min
D.10min
【参考答案】A
28.2.11 车站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通道,应满足当发生火灾时在6min内将远期或客流控制期超高峰小时一列进站列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离站台到达安全区的要求。
18.根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设重室内消火栓的是(  )
A.网络控制楼
B.脱硫工艺楼
C.解冻室
D.集中控制楼
【参考答案】B
7.3.1 下列建筑物或场所应设置室内消火栓
    1主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器各层平台)。
    2集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,屋内高压配电装置(有充油设备),脱硫控制楼。
    3屋内卸煤装置,碎煤机室 ,转运站,筒仓皮带层,室内贮煤场。
    4解冻室,柴油发电机房。
    5生产、行政办公楼 ,一般材料库,特殊材料库
    6汽车库。
7.3.2 下列建筑物或场所可不设置室内消火栓:
    脱硫工艺楼,增压风机室,吸收塔,吸风机室,屋内高压配电装置(无油),除尘构筑物,运煤栈桥,运煤隧道,油浸变压器检修间,油浸变压器室,供、卸油泵房,油处理室,岸边水泵房、中央水泵房,灰浆、灰渣泵房,生活消防水泵房,稳定剂室、加药设备室,进水、净水构筑物,冷却塔,化学水处理室,循环水处理室,启动锅炉房,供氢站,推煤机库,消防车库,贮氢罐,空气压缩机室(有润滑油),热工、电气、金属实验室,天桥,排水、污水泵房,各分场维护间,污水处理构筑物,电缆隧道,材料库棚,机车库,警卫传达室。
19.某耐火极限为二级的会议中心,地上5,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为(  )
A1.3m
B1.1m
C1.2m
D1.4m
【参考答案】A
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
20.某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A.采用耐火完整性为0.50h的外窗
B.外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带
C.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D.首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层
【参考答案】D
6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1B2级的保温材料时,应符合下列规定:
    1除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h
    2应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm
6.7.8 建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第6.7.3条规定的情况外,当按本节规定采用B1B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm
6.7.9 建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
6.7.10 建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B1B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于10mm
当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
21.某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( )。
A.采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头
B.采用湿式系统,选用公称动作温为57℃的喷头
C.采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头
D.采用雨淋系统,选用水幕喷头
【参考答案】B
22.某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是(  )
A.隧道内的地下设备用房按工级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限
B.隧道的消防用房按二级负荷要求供电
C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设重的10Kv高压电缆与其它区域分隔
D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔
【参考答案】C。二类隧道
12.5.1 一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电。
12.5.4 隧道内严禁设置可燃气体管道;电缆线槽应与其他管道分开敷设。当设置10kV及以上的高压电缆时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔体与其他区域分隔。
12.1.9 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。
23.建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是(  )
A.建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
B.建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
C.建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
D.建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
【参考答案】D
6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
    1住宅建筑:
    1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
    2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
    3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
2 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
    1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
    2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
    3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
    1建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2 建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
24.某综合楼的变配电室找配置灭火。该配电室应配置的灭是(  )
A.水基型灭火器
B.磷酸铵盐干粉灭火器
C.泡沫灭火器
D.装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器
【参考答案】B
25.某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行囯家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是(  )
A.封闭难层的送风昰按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定
B.楼梯间与走道之间的压差为40Pa
C.前室与走道之间的压差为25Pa
D.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置
【参考答案】A
3.4.3 封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m3/h计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算。
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
    1前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa
    2楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa
3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m
26、下列灭火器的配置正确的是()
A.某办公楼,计算机室与 5 个办公室为一个配置单元
B.某酒店建筑,首层门厅与二层相通为一个配置单元
C.某游戏厅 150 ㎡配置 MF/ABC4 型手提灭火器
D.某教学楼配置 MF/ABC3 型手提灭火器,最大保护半径 25
【参考答案】B
A计算机是严重,办公是轻或者中。C歌舞娱乐3AD半径20
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
27、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是()
A.可燃气体探测器少于 8 只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路
B.人工煤气探测器可安装在保护区顶部
C.可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区内的火灾声光警报器
D.天然气探测器可安装在防护区的下部m
【参考答案】C
8.2.1 探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。D是上部,B是下部。A,不可直接接入自动报警探测回路。
28、某室内净高为 4m 的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,正确的是()
A. 泄压口下沿距顶棚为 1.0m
B.设计喷放时间为 12s
C.一套系统保护 5 个防护区
D.灭火设计浓度为 10%
【参考答案】D
A错误,应该在3.2米以上。3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s
29、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是()
A.来自两个不同发电厂的电源
B.来自同一变电站的两个 6Kv 回路
C.来自两个 35Kv 的区域变电站的电源
D.来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源
【参考答案】B
30、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是()
A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵
B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵
C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵
D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
【参考答案】C
C两个独立感温是可以打开雨淋阀,但是不能起泵。
31、某工业园区地块内有 5 座单层丙类厂房,耐火等级为二级,其中 2 座厂房建筑高度为5m,占地均为 1000 ㎡,3 座高为 10m,占地均为 2000 ㎡,相邻厂房防火间距为 6m,各厂房自然排烟。该工业园地块室外消火栓设计流量至少为()
A. 20L/s
B. 25L/s
C. 30L/s
D. 40L/s
【参考答案】C
注:1 成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;
按照最大两个和4万立方确定流量30
32、某单层丙类厂房,室内净空高度为 7m,该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为()
A.0.10MPa
B.0.35MPa
C.0.25MPa
D.0.50MPa
【参考答案】B
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
    1消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
    2高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
33.某场所内设置自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为(  )
A.57
B.68
C.93
D.79
【参考答案】A
34.很据现行国家标《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用(  )
A.横式泡沫产生器
B.高背压泡沫产生器
C.立式泡沫产生器
D.高倍数泡沫产生器
【参考答案】B
35.某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行囯家标准《建钪设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为(  )。
A.40m
B.45m
C.50m
D.60m
【参考答案】A
建规374
36.某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为200每层设有50车位。根据现行国家标住《汽车库、修车库、停车场设计听火规范》(GB5007该汽车库属于(  )车库。
A.?
B.Ⅲ类
C.Ⅳ类
D.Ⅱ类
【参考答案】B
37、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()
A.剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内
B.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 10 只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C.电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在 3s 内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
D.设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
【参考答案】D
38、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统。该系统最不利点工作压力为()
A. 0.1MPa
B. 1.0MPa
C. 1.6MPa
D. 1.2MPa
【参考答案】D
3.4.1 喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa
39、根据现行国家标准?火灾自动报警系统设计规范?GB50116),关于火灾探测器设置的说法正确的是()。
A. 2.6m 宽的走道顶棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过 15m
B.相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应超过 15m
C.管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过 100m
D.点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于 0.5m
【参考答案】D
40.某耐火等级为耳机的5层建筑,高度为28cm,每层建筑面积为1200m2,首层设有净空高度为6.2m的商店营业厅。建筑内全部采用不燃或难燃材料进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置()个水流指标器。
A.20
B.3
C.4
D.19
【参考答案】B
首层防火分区4000平,3个防火分区。
41、某 35kv 地下变电站,设有自动灭火系统,根据现行国家标准?火力发电厂与变电站设计防火规范?GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积为()。
A.600m2
B.2000m2
C.1000 m2
D.1200 m2
【参考答案】B
3.0.12 其他厂房的层数和防火分区的最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
42、依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列车间中。空气调节系统可直接循环使用室内空气的是()
A.纺织车间
B.白兰地蒸馏车间
C.植物油加工厂精炼车间
D.甲酚车间
【参考答案】C
9.1.2 甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。
丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。
43、某大型商业建筑油浸变压器室,消防水池和消防水泵均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统逆行灭火保护。经计算得出*水喷雾系统管道延程和局部水*损失总计0.13Mpa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02Mpa,则该系统消防水泵的*程至少应为()。
A0.3Mpa
B0.5Mpa
C0.35Mpa
D0.65Mpa
【参考答案】B。灭火压力不低于0.35,外加0.13+0.02
44、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()
A.在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法采用安全检查表法
B.运用事故树方法进行火灾风险评估时,每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态之一
C.运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法
D.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析出评估对象的薄弱环节,将其作为安全检查的重点
【参考答案】
45、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB 50071),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()
A.消火栓的用水量不应小于 10L/s
B.可通行的应设置室内消火栓
C.消火栓同时使用水枪数不应少于 2
D.消火栓水枪充实水柱长度不应小于 7m
【参考答案】D
7.4.3 洁净室的生产层及可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓。消火栓的用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2只,水枪充实水柱长度不应小于10m,每只水枪的出水量应按不小于5L/s计算。
46、某大型商业建筑,油浸变压器、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层;油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行灭火保护,经计算得到水喷雾系统管道沿程和荣胜水头损失总计
0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为 0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()
A.0.30MPa
B.0.35MPa
C.0.65MPa
D.0.50MPa
【参考答案】D
47、某平战结合的人防工程,地下 3 层,每层建筑面积 30000 ㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()
A.地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为 180
B.地下二层设置销售各种啤酒的超市
C.地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门
D.地下一层防火隔间的墙为耐火极限 3.00h 的实体防火隔墙
【参考答案】B
48、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()
A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为 1.2m
B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为 10m
C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为 2.2m
D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为 10m
【参考答案】C
8.2.4 消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定:
    1沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m
    2设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的下部;
    3沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m
49、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为 30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()
A.108m3
B.324m3
C.216m3
D.432m3
【参考答案】B3小时场所。30x3x3.6
50、根据现行国家标准?石油化工企业设计防火规范? GB50160),关于石油化工企业平面布置的说法正确的是( )。
A.对穿越生产区的架空线路采用加大防火间距的措施
B.对穿越厂区的地区输油管道埋地敷设
C.厂外铁路中心线与与甲类工艺装置外侧设备边缘的距离为 40m
D.空分站布置在散发粉尘场所全年最小频率风向的上风侧
【参考答案】C
4.2.5 空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。
4.2.9 采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘。
C应为不小于30~35米。
4.1.8 地区输油(输气)管道不应穿越厂区。
51、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()
A.中药材库房
B.酒精度数小于60 度的白酒库房
C.工厂分控制室
D.电脑、电视机等电子产品库房
【参考答案】C
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
52、某地铁地下车站,消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2 台应急照明电箱和 50 只消防应急照明灯具组成。现有 3 只消防应急灯具损坏需要更换,更换消防应急灯具可选类型()。
A.自带电源集中控制型
B.集中电源非集中控制型
C.自带电源非集中控制型
D.集中电源集中控制型
【参考答案】A
53、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()。
A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法采用安全检查表法
B、运用事故树方法进行火灾风险评估时,每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态之一
C、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法
D、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析出评估对象的薄弱环节,将其作为安全检查的重点
54、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB50071),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()。
A、消火栓的用水量不应小于10L/s
B、可通行的***应设置室内消火栓
C、消火栓同时使用水枪数不应少于2
D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m
55、某大型商业建筑,油浸变压器、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层;油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行灭火保护,经计算得到水喷雾系统管道延程和**水头损失总计0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。
A0.30MPa
B0.35MPa
C0.65MPa
D0.50MPa
56、某平站结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()。
A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180
B、地下二层设置销售各种啤酒的超市
C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门
D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙
57、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()。
A、沿墙面设置的疏散标志灯下边缘地面的垂直距离为1.2m
B、沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m
C、设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m
D、沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m
?、根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是()。
A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息
B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s
C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录
D.城市消防远程监控中心录音文件的保存周期不应少于3个月
?、某耐火等级为耳机的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长200m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗口的下列设计方案中,正确的是()。
A.救援窗口下沿距室内地面为1.1m
B.救援窗口的净宽度为0.8m
C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口
D.利用天窗作为顶层
58、根据现行国家标准在《汽车库,修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),汽车库的下列防火设计方案中,正确的是()。
A.汽车库外墙上、下层开口之间设置为宽度为1.0m的防火挑檐
B.汽车库与商场之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分割
C.汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔
D.汽车库外墙上、下层开口之间设置为高度为1.0m的实体墙
【参考答案】A
5.1.6 汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:
    1当贴邻建造时,应采用防火墙隔开;
    2设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;
    3汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐;
    4汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。
5.1.7 汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车部位之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。
59、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,40m,每层划分为1个防大分区。根据现行囯家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救窗囗的下列设计方案中。正确的是(  )
A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m
B.救援窗口的净争宽度为0.8m
C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口
D.利用天窗作为顶层救援窗口
【参考答案】C
7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。
60、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技木规范》(GB50440),关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是(  )
A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息
B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s
C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录
D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月
61、维修车库服务的下列附属建筑中,可与修车库贴邻,但应设置直通室外的安全出口是()。
A.贮存6个标准钢瓶的乙块气瓶库
B.贮存量为1.0t的甲类物品库房
C.3个车位的封闭喷漆间
D.     总安装流量为6m3/h的乙块发生器间
【参考答案】B
62、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),()属于线型火灾探测器。
A、红紫外线符合火灾探测器
B、红外火束火灾探测器
C、图像型火灾探测器
D、管路吸气式火灾探测器
【参考答案】D
63、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)( )属于线型火灾探测器。
A、红紫外线符合火灾探测器
B、红外光束火灾探测器
C、图像型火灾探测器
D、管路吸气式火灾探测器
64、下列汽车库、修车库中,应设置2个汽车疏散出口的是()。
A、总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库
B、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库
C、总建筑面积3500㎡、设14个修车位的修车库
D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库
【参考答案】D
65、根据现行囯家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),车库的下列防火设计方案中,正确的是(  )
A.汽车库外墙上、下层开囗之间设置宽度为10m的防火挑檐
B.汽车库与商场之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
C.汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔
D.汽车库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙
66.根现行囯家标准《建防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯的防排烟设计方案中,错误的是(  )
A.建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B.采用自然风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m2的固定窗
C.建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室平用自然通风方式防烟
D.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3
67.某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500m3,层高均为5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为(  )
A.4L/(min.m3)
B.8L/(min.m3)
C.6L/(min.m3)
D.12L/(min m3)
【参考答案】B。中Ⅱ
68.可以安装在消防配电线路上,以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是(  )
A.过流保护装置
B.剩余电流动作保护装置
C.欠压保护装置
D.短路保护装置
【参考答案】D
69.某储存罐区中有6个储存闪点为65℃的柴油固定顶储罐,储罐直径约为35m,均设置固定式液下喷射泡沫灭火系统保护,并配备辅助泡沫枪,根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),关于该储罐区泡沫灭火系统设计的说法,正确的是()。
A、每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min
B、液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0Lmin-m2,连续供给时间不应小于40min
C、泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min
D、储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐固罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算
【参考答案】B
2  非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/min.m2)、连续供给时间不应小于40min
4.1.3 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。
4.1.10 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min
4.1.4 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间不应小于表4.1.4的规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min
70.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是()
A.消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
B.设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备
C.一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室何用
D.消防控制室内双列不知的设备面板前的操作距离不应小于1.5m
71.某储罐中共有6个储存点为65℃的柴油固定顶储罐,储罐直径均为35m,均设置固定式液下喷射泡沫灭火系统保护,并配备辅助泡沫枪。根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),关于该储罐区泡沫灭火系统设计的说法,正确的是()
A.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min
B.液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/min.m2),连续供给时间不应小于40min
C.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min
D.储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、辅助泡沫枪用量之和计算
72.下列民用建筑房间中,可设置一个疏散门的是()
A.老年人日间照料中心位于走到近端,建筑面积为50平方米的房内
B.托儿所位于袋型走道一侧,建筑面积为60平方米
C.教学楼内位于袋型走道一侧,建筑面积为70平方米
D.病房楼内位于两个安全出口间,建筑面积为80平方米的病房
73.根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,将1列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()。
A.5min
B.8min
C.10min
D.6min
74.某耐火等级为一级的公共建筑某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层,地上5层,建筑高度23m。地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅,
三层至五层为公用房,该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中,错误的是()。
A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000
B.首层防火分区建筑面积最大为1000
C.二层防火分区建筑面积最大为5000
D.三层防火分区建筑面积最大为4000
75.根据现行国家标准《自动灭火系统设计规范》(GB50084),下列自动喷水灭火系统组件中,可组成防护冷却系统的是()。
A.闭式洒水喷头、湿式报警阀组
B.开式洒水喷头、雨淋报警阀组
C.水幕喷头、雨淋报警阀组
D.闭式洒水喷头、干式报警阀组
76.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列车间中,空气调节系统可直接循环使用室内空气的是(  )。
A.纺织车间
B.白兰地蒸馏车间
C.植物油加工厂精炼车间
D.甲酚车间
77.根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范GB50098--2009》,人防工程疏散指示标志的系列设计方案中,正确的是(  )。
A.沿墙面设置的疏散标志灯下边边缘距地面的垂直距离为1.2m
B.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边边缘距室内地面的垂直距离为2.2m
C.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10m
D.沿地面设置的蓄光型发光标志间距为10m
78.某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为(  )。
A.0.1MPa
B.1.2 MPa
C.1.0 MPa
D.1.6 MPa
79.根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是(  )。
A.中药材库房
B.工厂分控制室
C.酒精度小于60度的白酒库房
D.电脑、电视机等电子产品库房
80.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 5016),关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是(  )。
A.剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的末端配电柜内
B.设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
C.在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
D.电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3S内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
二、多项选择题
81、某3层图书馆,建筑面积为12000m,室内最大净空高度为4.5m,图书馆内全部设置自动质水灭火系统等,下列关于该自动质水灭火系统的法中,正确的有()。
A、系统的喷水强度为4L/(min.m2)
B、共设置1套湿式报警阀组
C、来用流量系数K=80的洒水喷头
D、系统的作用面积为160m2
E、系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MP
【参考答案】CDE      中Ⅰ
82、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案,正确的有(
A.建筑高度 27m 住宅,各单元每层建筑面积 700 ㎡,每层设 1 个安全出口
B.建筑高度 18m 住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门
C.建筑高度 36m 住宅,采用封闭楼梯间
D.建筑高度 56m 住宅,每个单元设置 1 个安全出口,户门采用乙级防火门
E.建筑高度 30m 住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级门
【参考答案】BE
5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:
    1建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m²,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
    2建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m²,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
    3建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。
5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。
5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
    1建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。
    2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
83、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有(
A.建筑高度为 32m 住宅建筑与建筑高度 25m 办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为 13m
B.建筑高度为 22m 的商场建筑与 10KV 的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗,建筑之间的间距为 3m
C.建筑高度为 22m 的商场建筑与建筑高度为 120m 酒店,相邻外墙为防火墙,建筑之间间距不限
D.建筑高度为 32m 住宅建筑与木结构体育馆,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距不限
E.建筑高度为 32m 住宅建筑与建筑高度 22m 的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距为 6m
【参考答案】AB
5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。
    民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m
民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。
84.聚氯乙烯电缆燃烷时,燃烧产物有()
A、炭瘤
E、氮氧化物
C、腐蚀性气体
D、熔滴
E、水蒸气
【参考答案】BCE
解析: CO2,H2OHCl(学名氢氯酸)
85、某植物油加工厂的浸出车同,地上3层,建筠物高庋为15m,漫出车同设计方案中,正确的有()
A、车间地面采用不发火花的地面
B、漫出车间与工厂总控制军贴邻设置
C、车间管、沟釆取保护措施后与相邻厂房的管、沟相通
D、浸出工段内的封闭楼梯间没置门斗
E、世压设施采用安全玻璃
【参考答案】AD
3.6.6 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:
    1应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施;
    2散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫;
    3厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。
3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。
3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。
3.6.11 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。
86、某商场建筑,地上4,地下2,每层聿筑面积1000m2,和设备用房,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有()
A、在储油间与发电机之间设置耐火极限为2.00h的防火
B、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h
C、将柴油发电机房设置在地下二层
D、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h
E、储油间的柴油总储存星为1m3
【参考答案】BCDE
5413 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
    3 应采用耐火极限不低于200h的防火隔墙和150h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。
    4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于300h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
    5 应设置火灾报警装置。
6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
87、根据现行国家标准?火灾自动报警系统设计规范?GB50116),关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,正确的有( )。
A.消防联动控制线路应选择阻燃铜芯电缆
B.消防专用电话传输线路应选择耐高温铜芯导线
C.供电线路应选择耐火铜芯电缆
D.火灾探测器报警总线应选择阻燃铜芯导线
A.消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线
【参考答案】CD
11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
88、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有(
A.办公楼附建的地下汽车库,选用直立型西水喷头
B.装有非通透性吊项的商场;选用下垂型酒水喷头
C.总建筑面积为 5000 ㎡的地下商场;选用隐蔽式酒水喷头
D.多层旅馆客房;选用边墙型酒水喷头
E.工业园区员工集体宿舍;选用家用喷头
【参考答案】ABCE
6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
     1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;
     2 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
     3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头;
     4 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
     5 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;
     6 住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头;
     7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
89、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有(
A、耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 300 ㎡的会议厅布置在地下一层
B、耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 600 ㎡的会议厅布置在地上四层
C、耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地下二层
D、耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 500 ㎡的会议厅布置在地上三层
E、耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为200 ㎡的会议厅布置在地上三层
【参考答案】AC
548 建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:
    1 一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2
    2 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;
    3 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
90、聚氯乙烷电缆燃烧产物有()
A、碳瘤
B、氮氧化物
C、水蒸气
D、腐蚀性气体
E、熔滴
91、根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的是()。
A、在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B、防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C、防护区最低环境温度不应低于-15
D、手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
E、同一防护区内多含预制灭火系统装置同时启动的动作响应时应大于2s
【参考答案】ADE
92.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),消防联动控制器应县有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有(  )。
A.空调电源
B.客用电梯电源,生活给水泵电源
C.生活给水泵电源
D.正常照明电源
E.自动扶梯电源
93.公共建筑4层,建筑高度22米,1-3层为商店,4层是电影院,电影院外设独立疏散楼梯为室外,下列说法正确的是()。
A、室外楼梯平台耐火极限0.5h
B2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C、楼梯栏杆扶手高度1.10
D、楼梯倾斜度45
E、楼梯周围2米内墙面上不设门窗洞
【参考答案】BCD
645 室外疏散楼梯应符合下列规定:
    1栏杆扶手的高度不应小于110m,楼梯的净宽度不应小于090m
    2倾斜角度不应大于45°。
    3梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于100h,梯段的耐火极限不应低于025h
    4通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。
5 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。
94.下列厂房中,可设1个安全出口的有()。
A、每层建筑面积80㎡,同一时间的作业人数为4人的赤鳞制备厂房
B、每房建筑面积160㎡,同一时间的作业人数为8人的木工厂房
C、每层建筑面积为240㎡,同一时间的作业人数为12人的空分厂房
D、每层建筑面积400㎡,同一时间的作业人数为32人的制砖车间
E、每层建筑面积320㎡,同一时间的作业人数为16人的热处现厂房
【参考答案】ABE
解析:(1) 甲类厂房,每层建筑面积不超过100 m 2, 且同一时间的生产人数不超过5 人。 ( 2 ) 乙类厂房,每层建筑面积不超过150m 2,且同一时间的生产人数不超过10人。 (3) 丙类厂房,每层建筑面积不超过250 m 2, 且同一时间的生产人数不超过20人。
(4) 丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400 m 2, 且同一时间内的生产人数不超过30人。
95、对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动振警系统施工及验收规范》(GB50166)的有(  )
A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号
B.在火灾报警控制处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号后55s,控制器发出火灾报警信号
C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵
D.断开消防联动控制器与入/输岀模块的连线后80s,控制发出故障信号
E.消防联动控制接收到两只独立的的火灾探测器的报警信号后,火警信号防火分区的火灾声光报警器启动
【参考答案】ABD
96、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有()。
A、办公楼附建的地下汽车库,选用直立型洒水喷头
B、装有非通透性吊顶的商场,选用下垂型洒水喷头
C、总建筑面积为5000㎡的地下商场,选用隐蔽式洒水喷头
D、多层旅馆客户,选用边墙洒水喷头
E、工业园区员工集体宿舍,选用家用喷头
【参考答案】
97、对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下1)手动启动消防泵29s,水泵投入正常运行;(2系统使用的喷头均无备用品3)直立型标准覆盖面枳积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。
A.检测结果中有严重缺陷1
B.检测结果中有严重缺陷2
C.检测结果中有轻缺陷1
D.该项目整体质量不合格
E.该项目整体质量合格
【参考答案】ACEAC并不是真的有缺陷,而是属于严重和轻缺陷的内容)
8.0.13 系统工程质量验收判定应符合下列规定:
     1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。
     2 系统验收合格判定的条件为:A=0,且B2,且B+C6为合格,否则为不合格。
98、下列建筑中,属于一发高超民用建筑的有()。
A、建筑高度为26m的病房楼
B、建筑高度为32m的员工宿舍楼
C、建筑高度为54m的办公楼
D、建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑
E、建筑高度为33m的住宅楼
【参考答案】ACD
99、某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有()。
A、游艺厅设置燃烧性能为B2级的座梯
B、端面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸
C、交装燃烧性能为B1级的锁棚
D、室内装饰选用纯麻
E、地断铺设燃烧性能为B2级的塑料地板
【参考答案】B
答案解析:。除歌舞娱乐放映游艺场所,存放文物、纪念展览物品、 重要图书、档案、资料的场所,A B 级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间外,当单层、多层民用建筑需进行内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材刺•的燃烧性能等级可在表2 - 1 0 - 5 规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在表2 - 1 0 - 5 规定的基础上降低一级
file:///C:/Users/wuqiang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
100、下列厂房中,可设1个安全出口的有()。
A、每层建筑面积80㎡、同一时间的作业人数为4人的赤鳞制备厂房
B、每层建筑面积120㎡、同一时间的作业人数为8人的木工厂房
C、每层建筑面积240㎡、同一时间的作业人数为12人的空分厂房
D、每层建筑面积400㎡、同一时间的作业人数为32人的制砖车间
E、每层建筑面积320㎡、同一时间的作业人数为16人的热**
【参考答案】

建筑资源吧 www.jzbar.net
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

您的当前IP地址:3.80.5.103 我们已经记录,发帖时请遵守本站版规,尊重主帖作者的辛劳!
请勿恶意灌水,勿使用纯英文字母、纯表情或毫无意义的词语。如果您对帖子不屑一顾,请勿回帖。谢谢合作!

手机版|Archiver|站点地图|小黑屋|建筑吧

2005-2021 © 建筑资源吧( 蜀ICP备13014264号-2 ) [Discuz! Git] [Discuz! X3.5]
建筑资源吧所有内容均来源于会员发布或网络,禁止发布色情、政治、反动等国家法律不允许的内容!
如果您认为建筑资源吧的内容侵犯了您的合法权益,请发电子邮件并告诉详情【 web@jzbar.net 】我们会尽快处理。
虚拟的网络世界更加能反映人的本性,请大家理智和谐的发表自己的观点勿人身攻击,违者封停ID账号,谢谢支持!
快速回复 返回顶部 返回列表