1、《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)第 3.8.1 条规定,仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。
2、《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)第 3.8.2 条规定,每座仓库的安全出口不应少于 2 个。当一座仓库的占地面积不大于 300 m2 时,可设置 1 个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2 个,当防火分区的建筑面积不大于 100 m2 时,可设置 1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
3、《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)第 3.8.3 条规定,地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于 2 个;当建筑面积不大于 100 m2 时,可设置 1 个安全出口。地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有 1 个直通室外的安全出口。