  1、火灾隐患整改包括哪些内容?
  【答案】火灾隐患整改包括: 单位对存在的火灾隐患应当及时予以消除。对不能当场改正的火灾隐患,应当根据本单位的管理分工,及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告,提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产、停业整改。 火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人,签字确认后存档备查。对于涉及城市规划布局而不能自行解决的重大火灾隐患,以及机关、团体、事业单位确实无能力解决的重大火灾隐患,单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。对公安消防机构责令其限期改正的火灾隐患,单位应当在规定的期限内改正,并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。
  【解析】火灾隐患整改包括: 单位对存在的火灾隐患应当及时予以消除。  2、简述消防安全重点单位的职责。
  【答案】消防安全重点单位的职责包括以下内容: 1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。 2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。 3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录。 4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练;每半年进行一次演练,并不断完善预案。
  【解析】消防安全重点单位的职责包括以下内容: 1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。 2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。 3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录。 4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练;每半年进行一次演练,并不断完善预案。
  3、影响人员行走速度的因素有哪些?
  【答案】人员自身的条件、人员密度和建筑的情况均对人员行走速度有一定的影响。
  【解析】人员自身的条件、人员密度和建筑的情况均对人员行走速度有一定的影响。
  4、保证安全疏散的判定准则是什么?
  【答案】保证安全疏散的判定准则是: RSET+Ts<aset p="" 安全裕度,即防火设计为疏散人员所提供的安全余量。
  【解析】保证安全疏散的判定准则是: RSET+Ts<aset p="" 安全裕度,即防火设计为疏散人员所提供的安全余量。
  5、该单位动用明火培训包括哪些内容?
  【答案】该单位动用明火培训包括:是否办理动火许可证,动火操作人员是否具备动火资格,动火监护人是否在位;动火地点与周围建筑、设施等防火间距是否符合要求,动火地点附近是否有影响消防安全的物品;动火检修的容器设备是否经过清洗,是否经检验合格,焊具是否合格,燃气瓶、氧气瓶是否符合安全要求,放置地点是否符合规定;电焊电源、接地点是否符合防火要求;动火期间的灭火应急措施是否落实到位。
  【解析】该单位动用明火培训包括:是否办理动火许可证,动火操作人员是否具备动火资格,动火监护人是否在位;动火地点与周围建筑、设施等防火间距是否符合要求,动火地点附近是否有影响消防安全的物品;动火检修的容器设备是否经过清洗,是否经检验合格,焊具是否合格,燃气瓶、氧气瓶是否符合安全要求,放置地点是否符合规定;电焊电源、接地点是否符合防火要求;动火期间的灭火应急措施是否落实到位。
  6、消防档案的管理包括哪些方面?
  【答案】消防档案的管理包括以下几个方面: 1)消防档案由消防安全重点单位统一保管、备查。 2)消防档案要完整和安全。 3)消防档案分类。 4)消防档案检索。 5)消防档案销毁。
  【解析】消防档案的管理包括以下几个方面: 1)消防档案由消防安全重点单位统一保管、备查。 2)消防档案要完整和安全。 3)消防档案分类。 4)消防档案检索。 5)消防档案销毁。
  7、消防应急标志灯具有哪些检测项目?
  【答案】消防应急标志灯具的检测项目有: 1)标志灯具的颜色、标志信息应符合国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945—2010)的要求,指示方向应与设计方向一致。 2)使用的电池应与国家有关市场准入制度中的有效证明文件相符。 3)状态指示灯指示应正常。 4)连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况。 5)应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。
  【解析】消防应急标志灯具的检测项目有: 1)标志灯具的颜色、标志信息应符合国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945—2010)的要求,指示方向应与设计方向一致。 2)使用的电池应与国家有关市场准入制度中的有效证明文件相符。 3)状态指示灯指示应正常。 4)连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况。 5)应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。
  8、火灾自动报警系统控制器类设备有哪几种安装方式?不同的安装方式应注意哪些问题?
  【答案】火灾自动报警系统控制器类设备有壁挂方式安装、落地安装。 控制器类设备采用壁挂方式安装时,其主显示屏高度宜为1.5~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
  【解析】火灾自动报警系统控制器类设备有壁挂方式安装、落地安装。 控制器类设备采用壁挂方式安装时,其主显示屏高度宜为1.5~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
  9、灭火器配置验收的判定合格标准应满足(),已知严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。
  A、A=0,且B≤1,且B+C≤4
  B、A=0,且B≤2,且B+C≤5
  C、A=1,且B≤1,且B+C≤4
  D、A=0,且B≤2,且B+C≤6

  【答案】A

建筑资源吧 www.jzbar.net
发表于 2020-7-15 19:51 | 显示全部楼层
我太生气了,无法HOLD啦 >_<......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

您的当前IP地址:35.169.107.85 我们已经记录,发帖时请遵守本站版规,尊重主帖作者的辛劳!
请勿恶意灌水,勿使用纯英文字母、纯表情或毫无意义的词语。如果您对帖子不屑一顾,请勿回帖。谢谢合作!

手机版|Archiver|站点地图|小黑屋|建筑吧

2005-2020 © 建筑资源吧( 蜀ICP备13014264号-2 ) [Discuz! Git] [Discuz! X3.5]
建筑资源吧所有内容均来源于会员发布或网络,禁止发布色情、政治、反动等国家法律不允许的内容!
如果您认为建筑资源吧的内容侵犯了您的合法权益,请发电子邮件并告诉详情【 web@jzbar.net 】我们会尽快处理。
虚拟的网络世界更加能反映人的本性,请大家理智和谐的发表自己的观点勿人身攻击,违者封停ID账号,谢谢支持!
快速回复 返回顶部 返回列表