一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。

  二、消防泵

  1、启泵程序:

  (1)打开泵的进出口阀

  (2)按泵的启动按钮起泵

  (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常

  (4)做好记录

  2、停泵程序:

  (1)按停泵按钮停泵

  (2)关闭进出口阀

  (3)做好记录;

  3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。

  4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。

  5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

  三、稳压泵

  1、启泵程序:

  (1)打开泵的进出口阀

  (2)按泵的启动按钮起泵

  (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常

  (4)做好记录

  2、停泵程序:

  (1)按停泵按钮停泵

  (2)做好记录

  (3)将控制箱手柄置于自动位置。

  3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

  4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。

  5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

  四、维护保养

  1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载

  2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰

  3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态

  4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验

  5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录

  6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

  • 想要了解更多消防工程师信息可以关注橙子内训小编微信公众号 chengzineixun 关注即送2017年消防视频课件!。

  本资料由橙子老师搜集整理,喜欢的话加我们的消防学习群372298835;

  橙子内训—只为消防而来!


建筑资源吧 www.jzbar.net
发表于 2017-11-26 12:11 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,建筑吧的惯例。
发表于 2018-3-5 13:43 | 显示全部楼层
我非常支持楼主的帖子……
发表于 2018-3-6 11:52 | 显示全部楼层
我非常支持楼主的帖子……
发表于 2018-5-14 21:49 | 显示全部楼层
看到建筑吧的这帖子真是高兴!
发表于 2019-1-29 10:57 | 显示全部楼层
看到建筑吧的这帖子真是高兴!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

您的当前IP地址:3.236.172.187 我们已经记录,发帖时请遵守本站版规,尊重主帖作者的辛劳!
请勿恶意灌水,勿使用纯英文字母、纯表情或毫无意义的词语。如果您对帖子不屑一顾,请勿回帖。谢谢合作!

手机版|Archiver|站点地图|小黑屋|建筑吧

2005-2020 © 建筑资源吧( 蜀ICP备13014264号-2 ) [Discuz! Git] [Discuz! X3.5]
建筑资源吧所有内容均来源于会员发布或网络,禁止发布色情、政治、反动等国家法律不允许的内容!
如果您认为建筑资源吧的内容侵犯了您的合法权益,请发电子邮件并告诉详情【 web@jzbar.net 】我们会尽快处理。
虚拟的网络世界更加能反映人的本性,请大家理智和谐的发表自己的观点勿人身攻击,违者封停ID账号,谢谢支持!
快速回复 返回顶部 返回列表