[经验] 检验批容量之模板安装、模板拆除怎么计算

[复制链接]
发表于 2014-12-24 15:55:56 |天津| 显示全部楼层 |阅读模式
     最简单的方法就是按照施工面积填写,计量单位呢就为平方米。
      补充: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010版)中4.2.6条对模板安装的检查数量做了说明,在同一检验批内,对梁,柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。
     那么个人认为,根据规范中的说明,我们可以把模板安装的检验批容量按照件,间,面来划分,比如现场抽查5根梁,那么检验批容量就可以填写为5件

评分

参与人数 1下载点 +2 收起 理由
xghong + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-24 16:23:31 |天津| 显示全部楼层
我非常支持楼主的帖子……
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-24 20:27:07 |河北| 显示全部楼层
我非常支持楼主的帖子……
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-8 11:47:54 |甘肃| 显示全部楼层
检验批实例表中的墙按间计,怎么算的?我数几道(面)墙行不行?