关于我们收藏建筑资源吧手机客户端

建筑资源吧

查看: 107|回复: 0
收起左侧

[一级综合] 2019年消防工程师《综合能力》考点:水喷雾、细水雾维护周期总结

[复制链接]
楼主

189

下载点

1

资源币

0

宣传值

积分
109
阅读权限
20
权限不够
赞助我们
注册时间
2017-8-8
发表于 2019-8-12 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

正式会员 |下载点 189|资源币 1|宣传值 0

水喷雾维护周期总结
周期
检查内容
对消防水泵和备用动力进行一次启动试验
当消防水泵为自动控制启动时 ,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次
细水雾维护周期总结
周期
部位
检查内容
日常巡查
控制阀等各种阀门
外观及启闭状态符合设计要求
主备电源
接通情况
寒冷和严寒地区检查房间温度
房间温度不应低5℃
报警控制器、水泵控制柜(盘)
控制面板及显示信号状态
系统的标志和使用说明等标识
正确、清晰、完整,并应处于正确位置
组件
外观无碰撞变形及其他机械性损伤
分区控制阀
动作正常
阀门
铅封、锁链完好、阀门处于正确位置
储水箱、储水容器和储气容器
水位及气体压力符合设计要求
闭式系统 利用试水阀进行动作
正常动作和显示

信号反馈试验
喷头
外观及备用数量符合要求
手动操作装置
保护罩、铅封等完整无损
泵组系统放水试验
泵组启动、主备泵切换及报警联动正常
瓶组系统的控制阀
动作正常
管道和支、吊架
无松动 ,管道连接件无变形、老化或裂纹
水源
供水能力
应对系统组件、管道及管件进行 一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器、同时应对控制阀后的管道进行吹扫
储水箱应每半年换水一次
进行系统模拟联动功能试验

考试用书P.180、P.194~P.197,希望整理出来后能帮助建筑资源吧的朋友们复习使用!建筑资源吧 www.jzbar.net