电缆和管道坡度的规定

[复制链接]
楼主

184

下载点

0

资源币

0

宣传值

积分
40
阅读权限
10
权限不够
赞助我们
注册时间
2017-8-22
发表于 2017-9-3 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

接近转正 |下载点 184|资源币 0|宣传值 0

电缆和管道坡度的规定
一、变压器
变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%〜1.5%的升高坡度。
变压器就位前,要先对基础进行验收。基础的中心与标高应符合设计要求,轨距与轮距应互相吻合,具体要求:轨道水平误差不应超过5mm。实际轨距不应小于设计轨距,误差不应超过+5mm。轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。
变压器搬运过程中,不应有严重冲击或振动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,以防止倾斜使内部结构变形。
二、电缆沟电缆敷设
电缆沟内应采取防水措施,底部应做不小于0.5%的排水沟,积水可直接排入排水管道或经集水坑用泵排出。
排管内电缆敷设:排管应有倾向人孔井侧不小于0.5% 的排水坡度。
三、热力管道安装
1.热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设。为了便于排水和放气,管道安装时均应设置坡度,室内管道的坡度为0.002,室外管道的坡度为0.003,蒸汽管道的坡度应与介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点要设排水装置,最高点应设放气装置,与其他管道共架敷设的热力管道,如果常年或季节性连续供气的可不设坡度,但应加强疏水装置。疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷凝水的地方,流量孔板的前侧及其他容易积水处。
2.补偿器竖直安装要求。如管道输送的介质是热水,应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀。如果输送的介质是蒸汽,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。
3.两个补偿器之间(一般为20〜40m)以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架。固定支架受力很大,安装时必须牢固。两个固定支架的中间应设导向支架,导向支架应保证使管子沿着规定的方向作自由伸缩。补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5〜lm 处,不得设置导向支架或固定支架。
四、自动化仪表设备安装
1.温度取源部件安装
(1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交;在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
(2)当管道直径不能满足温度计测温深度时,应按设计文件的规定安装扩大管。
2.压力取源部件安装
(1)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
(2)在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:测量气体压力时,应在管道的上半部;测量液体压力时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0o〜45°夹角范围内;测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0o〜45°夹角范围内。
3.流量取源部件安装
(1)流量取源部件上下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定,在规定的直管段最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件,直管段内表面应清洁,无凹坑或凸出物。
(2)在水平和倾斜的管道上安装节流装置时,取压口的方位应符合下列要求:测量气体流量时,应在管道的上半部;测量液体流量时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0o〜45°夹角范围内; 测量蒸汽流量时,应在管道的上半部与管道水平中心线成0o〜45°夹角范围内。
4.物位取源部件安装
(1)物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且检测元件不易受到冲击的部位。
(2)雷达、超声波、射频导纳物位计的取源部件应使检测元件与被测对象区域内无遮挡物,并应远离物料进出口。
5.分析取源部件安装
(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。取样点周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。
(2)被分析的气体内含有固体或液体杂质时,取源部件的轴线与水平线之间的仰角应大于15°。
(3)在水平和倾斜的管道上安装分析取源部件时,安装方位与安装压力取源部件的要求相同。
6.仪表管道支架的制作与安装,应满足仪表管道坡度的要求。钢管:水平安装1.00 〜 1.50m ;垂直安装1.5 0〜2 . 00m。铜管、铝管、塑料管及管缆:水平安装0.50〜0.70m ;垂直安装0.70〜1.00m。
7.测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有 1:10〜1:100的坡度,其倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液,当不能满足时,应在管道的集气处安装排气装置,在集液处安装排液装置。
8.液压管道安装
(1)油压管道不应平行敷设在高温设备和管道上方,与热表面绝热层的距离应大于150mmo
(2)液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1:10,当回液落差较大时,应在集液箱之前安装一个水平段或U 形弯管。
(3)液压控制器与供液管和回流管连接时,应采用耐压挠性管。
五、建筑管道安装
排水管道安装要求
卫生间的管道在配管前,应先找出面层基准线、洁具定位坐标和给水排水管口的位置,再进行配管。生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨水管道的坡度必须符合设计或规范的规定。生活污水塑料管道的坡度,管径50mm的最小坡度为12%,管径75mm的最小坡度为8%,管径110mm的最小坡度为6%,管径125mm的最小坡度为5%,管径160mm的最小坡度为4%。
采暧管道安装要求
采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如: 汽、水同向流动的热水采暧管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%,不得小于2%。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5%。散热支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。
风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。
六、建筑电气工程施工技术要求
排管电缆敷设
排管通向电缆井应有不小0.1%坡度,以便管内的水流入井坑内。
七、消防工程施工要求
探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
八、起重
采用倾斜桅杆吊装设备时,其倾斜度不得超过15°。

建筑资源吧 www.jzbar.net
回复 百度360搜狗

使用道具 举报

楼主
 楼主| 发表于 2017-9-3 10:39 | 显示全部楼层

接近转正 |下载点 184|资源币 0|宣传值 0

看到建筑吧的这帖子真是高兴!
小伙伴,您需要登陆后才能回帖! 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|申请友链|Archiver|站点地图|小黑屋|建筑吧

2005-2019 © 建筑资源吧( 蜀ICP备13014264号-2 )Powered by Discuz! X3.4
建筑资源吧所有内容均来源于会员发布或网络,禁止发布色情、政治、反动等国家法律不允许的内容!
如果您认为建筑资源吧的内容侵犯了您的合法权益,请发电子邮件并告诉详情【 web@jzbar.net 】我们会尽快处理。
虚拟的网络世界更加能反映人的本性,请大家理智和谐的发表自己的观点勿人身攻击,违者封停ID账号,谢谢支持!
快速回复 返回顶部 返回列表